由成都市瀚宇投资有限公司建设、中交第三公路工程局有限公司施工的福洪安置房(三期)施工过程中:消防栓箱、不锈钢栏杆、桥架均使用的非标“瘦身”材质。 1、现场消防栓箱壁厚在0.7毫米到0.8毫米之间(含喷漆),且有的喷漆已经开始脱落,锈迹斑斑。消防栓箱强制技术标准规定:消防栓箱壁厚不得低于1.2毫米。
(还未交付使用就已锈迹斑斑的消防栓箱)
(消防栓箱壁厚) 2、现场安装的不锈钢栏杆壁厚在0.8毫米到1.30毫米之间,规范要求:不锈钢栏杆主力件壁厚不得低于2.0毫米,链接饰件的壁厚不得低于1.5毫米。该安置房阳台不锈钢栏杆的扶手(主力件)壁厚1.30毫米(带毛刺),护窗不锈钢栏杆扶手(主力件)壁厚0.82毫米,连接饰件壁厚实话说没有测量,就不说,相信也不会好到哪去的!
(阳台不锈钢栏杆扶手即主力件壁厚)
(卧室不锈钢护窗栏杆主力件壁厚) 3、现场桥架无论哪种规格的壁厚都不到0.90毫米,产品质量技术标准规定:宽度小于或等于150毫米的桥架厚度不得低于1.0毫米,宽度大于150毫米小于或等于300毫米的桥架厚度不得低于1.2毫米;桥架的技术规程规定:宽度小于300毫米的桥架厚度不得低于1.2毫米,宽度大于或等于300毫米小于500毫米的桥架厚度不得低于2.0毫米。因为建筑属于特殊商品:所使用的建筑材料不仅要符合产品质量技术标准还要满足现有的施工规范。所以说,该安置房桥架厚度最低不得低于1.2毫米(宽度100毫米的桥架,宽度300毫米的桥架厚度不得低于2.0毫米)
(宽度100毫米的桥架壁厚)
(宽度200毫米的桥架壁厚)
(宽度300毫米的桥架壁厚) 针对上述质量问题:青白江区住建局5月31的回复说:针对你反映的消防栓箱、不锈钢栏杆、桥架问题,1号地块、3号地块经现场核实不存在,2号地块都存在,接下来要求他们整改!6月3号,青白江区住建局回复说:设计、监理、施工到局办公室就桥架拿出了相关的规范和依据,他们执行的是机械行业产品质量标准,没有问题,不锈钢栏杆整不整改只字未提,只一再强调消防栓箱接下来更换! 请问:青白江区住建局你们的回复为何前后不一致?就按你说的中交第三公路工程局安装的桥架执行的是机械行业标准。那么,现场桥架壁厚全部都不到0.9毫米,符合你们所说的机械行业标准吗?你们是不是有意在避重就轻,故意转移中交第三公路工程局使用非标桥架的问题,难道你们不清楚桥架的技术规程?不锈钢栏杆问题,第二次的回复你们也只字不提是否整改?只强调更换消防栓箱?请问:你们是不是觉得消防栓箱体量小、更换起来方便点,成本低?只承认消防栓箱有问题?你们住建局的人员到底去没有去现场核实,还是听的施工单位一面之词?你们觉得中交第三公路工程局既然这么大面积使用劣质材料,他们会承认他们弄虚作假、偷工减料的行为吗?他们应该会找一千个理由来为自己“洗白”。中交第三公路工程局觉得觉得有当地主管部门照着,没有丁点央企的社会责任和担当,随心所欲、目中无人,工程款拨付拖欠,项目人员吃拿卡要! 请问:青白江区住建局,你们敢邀请人大代表、政协委员、新闻媒体、该片区拆迁安置户代表到现场一起见证检测吗?为了给广大住户一个质量合格、安全放心的蜗居,希望成都市住房和城乡建设局或四川省住房和城乡建设厅介入调查,才能惩处中交第三公路工程局这种目中无人、狂妄自大的人为的恶意的偷工减料的卑劣行径!才能让老百姓住起安心、政府放心!接下来我将把现场施工的视频公布出来,这样让大家更直观、更清楚地看出来该安置房的质量问题。
$ ~4 C* F, K F: f( S% F |