按甲方提出的要求,需做到打算公平、技能提高、运行坚固、满足相关尺度的要求,还要简捷实用、便于操作、管理跟维护,减少综合投资。而首层以上空调机组(指风机弯管新风机)采用树干式配电,用一根ZR-VV3×95+1×50的电力电缆,引至电缆分接盒,由此引至楼层空调配电箱。设计时,选用一台1250kVA变压器供中央空调用电,照明及其它能源负荷。
- h E7 x$ [4 k6 b; W3 s% I' P! \末端配电箱是按照办公室的不同功能来分设的,目的是便于治理、测验。 4.2.1空调机组的配电 从变电所低压引一路电源至地下室机房控制中心配电屏,此段线路采用额外量为2000A的封闭式母线槽。保障了供电的牢靠性。选用另一台1250kVA变压器,两个供电系统之间采用分段母线联系,在不利用空调的节令,可将空调变压器退出,减少变压器功耗,到达节电成果。按《民用建造电气设计标准》(JGJ/T16-92)3.1条规定,省部级办公修建的客梯电力、重要的办公室、会议室照明属二级负荷。
. t6 q5 u, h' T. N8 d1 h地下室其它动力设备,如水泵、电梯、风机等由低压配电屏单回路喷射式配电,这些主要动力负荷要求在末端配电箱设双电源自动转化装置,使供电更可靠、更保险。, _& ^: P3 c8 J+ W/ v, f% U
手动掌握时,制冷机与外部设备以及外部设备之间无电气连锁关联,各设备均可单独启动和停止,此时,制冷机由内部保护电路进行保护,此种状态主要是为了机组的调试和维修。- T$ H! v7 ~! n( H+ i
2.1三相负荷打算方式: 将三相用电设备的设备容量乘以一个需用系数Kx,得有功计算负荷,即: Pjs=Kx?Ps(kW) 无功计算负荷Qjs确定: Qjs=Pis?tgΦ(kVar) 最后,判断视在计算负荷Sjs: Sjs=Pjs2+Qjs2(kVA)或Sjs=Pjs/cosΦ(kVA) 计算电流为: Ijs=Pjs/3UecosΦ.(Ue三相设备的额定电压kV) 2.2单相负荷断定: 尽量将各单相负荷逐相均匀调配,以减少不平衡。主动节制时,各设备之间有连锁关系,机组的启动次序:冷却塔风机-冷却水泵-冷冻水泵-主机。 三、10kV供电系统 根据《高层民用修筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条划定,一类高层修筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明及消防用电按一级负荷要求供电。这就要求一次设计时预留供电电源,既要符合实际情况,又要留有发展变革的余地。
! K7 j4 @! a0 Q' |+ m, \# v1 |因此,空调系统公道的配电与把持方式,很大程度上决定了全部大楼的经济运行情形。对上述特殊装修场所,设计估算参数如下表所示。 4.1照明及其它能源配电系统。0 Q8 _- o8 {$ _! \2 n
电力负荷畸形由各专业供应技巧请求及负荷大小。主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等外部装备均采用独破回路供电,即喷射式供电方法。9 Y. ?% p9 H4 c5 p
本大楼内部功效分为:个别办公室、区领导办公室、大会议室、展厅、大堂、多功能厅(礼堂)、信息中央(盘算机核心)、通讯中心(电话总机)、制水中央、空调机房、水泵房等。 在一般办公区按50~60W/m2考虑,在特别办公区按50~80W/m2斟酌。所以,为保障一级负荷中特殊主要的负荷,必须增设应急电源柴油发电机作为第三备用电源。即由不同区域变电站引来两路10kV电源,10kV系统设计为单母线分段,旁边有接洽柜,畸形工作时,两路电源同时供电,互为备用,一路电源故障时,另一路电源供全体负荷。 四、220/380V配电系统 本建筑配电电压为交流220/380V,联结形式采取TN-S体系。
! @# F) D' p; ?6 d0 R* S8 l& E. _ 4.2空调机组的配电及控制系统。: ?) g. K+ T+ d2 q. E5 V; H
。
* t# _/ H) R* b) \. D# z计算时,当回路中的单相负荷的总容量小于该回路三相对称负荷的总容量的15%时,全部负荷按三绝对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再同三相负荷相加,功率及电流计算公式同上。这样做既方便检验又可达到供电要求。 二、负荷计算和估算 设计院主要进行本工程的一次设计,二次装修部分由专业装饰设计公司实现。 办公楼的配电系统重要由配电变压器、低压主开关柜、垂直干线、各楼层的配电箱跟其后的分支电路组成,变压器低压侧出线经低压主开关柜中的母线接至垂直干线,1~15层照明负荷采用额定截流量为1250A的密集型母线槽做骨干线,各楼层设母线插接箱,由插接箱引至各楼层总配电箱,由总箱引至各室末端配电箱。( a: ?/ \/ M' I
相关内容:
/ \2 Y7 P8 f( ^: q G$ k% @! a 5 {, i" l, K/ h& I. g' v2 B! C
. B8 C/ f. Y( {; E4 C
购买论文-浅谈高层建筑施工工艺
" q+ v# o/ y2 |4 W* }& d
5 i9 ` k* T4 y. _$ o' z; A [/url]2 h$ s6 E1 D" u; y2 T8 G
9 Z0 t' ?: R5 t4 G( @/ z4 B [url=http://www.xieyilw.com/article-14836-1.html]论文代笔-回得去的小镇,回不去的人
: n6 ]4 Y4 y6 t' s E( T
+ i) X: F+ D: x 期刊论文格式-评价学生时语文教师应重视的几点 |
|