2022年1月17日,广西南宁横州市一修车铺面发生火灾,造成3人不幸死亡,消防初步确定起火原因为餐桌下方的电取暖器使用不当,引燃可燃物发生火灾。
2月12日,消防通报在此次事故中,私拉乱接电气线路、长时间不规范使用电取暖器是引发火灾的主要原因。可燃物堆积、火灾荷载增大是导致火灾迅速蔓延的直接原因。 起火建筑为居民自建民房地上二层,建筑结构为砖混结构,楼顶加盖临时铁皮棚,总建筑面积104平方米,是集生产、经营、仓储、住宿等多种使用性质于同一建筑内的“多合一”场所。
楼层房间未设置房门,三层违章加盖彩钢板,形成相对完整空间,火灾有毒烟气迅速充斥二层、三层,导致遇难群众吸入大量有毒气体;又因极寒天气,事发凌晨,人们容易行为迟钝、逃生缓慢误判,极易造成人员伤亡。
1 g: h6 a3 g0 G$ h$ r+ `9 i! z
三个致命操作!& p% |3 E* |; z+ b- z! E% M
- t" a/ T4 Z( a0 u6 @7 C
发生火灾报警晚 救援时机被耽误通过监控画面可以看到,当日凌晨1点30分,楼内就有烟气冒出,1点40分左右,邻居也发现了火情,但直到1点50分,消防站才接到第一个报警电话。 据现场知情人描述,在这个过程中,被困人员曾打开窗户与处在一楼的邻居对话,并与邻居通过电话,但邻居和被困者都没有在第一时间报警。
逃生自救能力不足 错失逃离最佳时机 火灾发生后,有几名群众利用灭火器进行灭火,并试图从一楼进入火场救人,但由于火势浓烟较大,无法进入,于是在一楼大声呼喊被困者“从二楼跳至一楼逃生”。但由于浓烟较大,被困者将窗户关闭,并未选择跳窗逃生,错失火灾初期逃离最佳时机。 消防救援人员在火场搜救时发现2名被困者晕倒在二楼窗台,1名倒在三楼平台,均未成功逃生。 杂物封闭了唯一的疏散通道 民房内堆放大量铅酸电池、轮胎和纸皮等可燃物,一楼至二楼楼顶楼道上均堆放大量轮胎和杂物,生活电器、生产用电设备杂乱堆放,建筑内没有设置防火分隔,各房间未安装房门,火灾蔓延速度快,燃烧迅速,热值高、烟雾大,导致一楼的浓烟迅速向楼上蔓延,封闭了唯一的疏散通道。
因为电取暖器使用不当 发生事故的案例 并不少见 2月10日 广西玉林市博白县 也发生了一起 因不关电取暖器引发的火灾 据了解,当晚该住户正将电取暖器放置在床上使用,床上放有一个通着电的插座,插座上连有吹风机、充电器和“小太阳”。晚上八点左右家里突然停电后,该住户并未关闭电取暖器,而是去上班了。直到凌晨一点左右才想起让房东上楼帮忙关闭电取暖器。待房东上楼时,房间已经燃起了大火。 像此类“多合一”场所最常见的安全隐患包括以下几点,速速自查↓ 违规住人 违规增设夹层 堵塞疏散通道 电动车室内充电 前店后厨 使用可燃易燃材料装修 私拉电线
6 N3 X, ?$ h1 S X/ L ?6 b |