传播网-传播网门户网站(www.icbw.com.cn) - 传播网!
标题:
机电一体化论文-浅谈高层建筑电气设计
[打印本页]
作者:
写逸论文博客
时间:
2016-10-4 00:00
标题:
机电一体化论文-浅谈高层建筑电气设计
按甲方提出的要求,需做到打算公平、技能提高、运行坚固、满足相关尺度的要求,还要简捷实用、便于操作、管理跟维护,减少综合投资。而首层以上空调机组(指风机弯管新风机)采用树干式配电,用一根ZR-VV3×95+1×50的电力电缆,引至电缆分接盒,由此引至楼层空调配电箱。设计时,选用一台1250kVA变压器供中央空调用电,照明及其它能源负荷。
& x Y7 j0 j0 @- j( W+ k
末端配电箱是按照办公室的不同功能来分设的,目的是便于治理、测验。 4.2.1空调机组的配电 从变电所低压引一路电源至地下室机房控制中心配电屏,此段线路采用额外量为2000A的封闭式母线槽。保障了供电的牢靠性。选用另一台1250kVA变压器,两个供电系统之间采用分段母线联系,在不利用空调的节令,可将空调变压器退出,减少变压器功耗,到达节电成果。按《民用建造电气设计标准》(JGJ/T16-92)3.1条规定,省部级办公修建的客梯电力、重要的办公室、会议室照明属二级负荷。
% Q! i( K+ H* v+ k
地下室其它动力设备,如水泵、电梯、风机等由低压配电屏单回路喷射式配电,这些主要动力负荷要求在末端配电箱设双电源自动转化装置,使供电更可靠、更保险。
5 c, e4 G! B% ~1 Q X- b" S, r. [
手动掌握时,制冷机与外部设备以及外部设备之间无电气连锁关联,各设备均可单独启动和停止,此时,制冷机由内部保护电路进行保护,此种状态主要是为了机组的调试和维修。
. ?. Z0 o/ S; |$ W
2.1三相负荷打算方式: 将三相用电设备的设备容量乘以一个需用系数Kx,得有功计算负荷,即: Pjs=Kx?Ps(kW) 无功计算负荷Qjs确定: Qjs=Pis?tgΦ(kVar) 最后,判断视在计算负荷Sjs: Sjs=Pjs2+Qjs2(kVA)或Sjs=Pjs/cosΦ(kVA) 计算电流为: Ijs=Pjs/3UecosΦ.(Ue三相设备的额定电压kV) 2.2单相负荷断定: 尽量将各单相负荷逐相均匀调配,以减少不平衡。主动节制时,各设备之间有连锁关系,机组的启动次序:冷却塔风机-冷却水泵-冷冻水泵-主机。 三、10kV供电系统 根据《高层民用修筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条划定,一类高层修筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明及消防用电按一级负荷要求供电。这就要求一次设计时预留供电电源,既要符合实际情况,又要留有发展变革的余地。
t8 Q% W5 q" @' o+ d
因此,空调系统公道的配电与把持方式,很大程度上决定了全部大楼的经济运行情形。对上述特殊装修场所,设计估算参数如下表所示。 4.1照明及其它能源配电系统。
9 p; o3 o* [( y; x' Y6 L
电力负荷畸形由各专业供应技巧请求及负荷大小。主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等外部装备均采用独破回路供电,即喷射式供电方法。
|) n9 Y2 P1 u- L+ _# H7 r b. E9 [
本大楼内部功效分为:个别办公室、区领导办公室、大会议室、展厅、大堂、多功能厅(礼堂)、信息中央(盘算机核心)、通讯中心(电话总机)、制水中央、空调机房、水泵房等。 在一般办公区按50~60W/m2考虑,在特别办公区按50~80W/m2斟酌。所以,为保障一级负荷中特殊主要的负荷,必须增设应急电源柴油发电机作为第三备用电源。即由不同区域变电站引来两路10kV电源,10kV系统设计为单母线分段,旁边有接洽柜,畸形工作时,两路电源同时供电,互为备用,一路电源故障时,另一路电源供全体负荷。 四、220/380V配电系统 本建筑配电电压为交流220/380V,联结形式采取TN-S体系。
% A- Z+ z0 [ s+ G& J
4.2空调机组的配电及控制系统。
2 k4 r! O @" r4 H( a
。
! l$ s7 ?: n0 S1 C
计算时,当回路中的单相负荷的总容量小于该回路三相对称负荷的总容量的15%时,全部负荷按三绝对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再同三相负荷相加,功率及电流计算公式同上。这样做既方便检验又可达到供电要求。 二、负荷计算和估算 设计院主要进行本工程的一次设计,二次装修部分由专业装饰设计公司实现。 办公楼的配电系统重要由配电变压器、低压主开关柜、垂直干线、各楼层的配电箱跟其后的分支电路组成,变压器低压侧出线经低压主开关柜中的母线接至垂直干线,1~15层照明负荷采用额定截流量为1250A的密集型母线槽做骨干线,各楼层设母线插接箱,由插接箱引至各楼层总配电箱,由总箱引至各室末端配电箱。
1 _" @$ U, @: U/ x
相关内容:
4 M. m8 Q8 S% R: b
; x1 b1 Q$ i. R$ X1 l
' Z; }1 J4 f+ J9 e2 d# M0 f
购买论文-浅谈高层建筑施工工艺
+ d1 Y* b1 b: K9 T- Z& A" k
% O5 b5 O- A4 S" |
[/url]
: Q2 d1 B/ a: z: M
- P/ ]8 l% h( r. h/ L
[url=http://www.xieyilw.com/article-14836-1.html]论文代笔-回得去的小镇,回不去的人
% j: h, b8 w" |. R
/ o8 X0 r/ d5 Z8 X3 {0 W5 Z+ |1 X) r
期刊论文格式-评价学生时语文教师应重视的几点
欢迎光临 传播网-传播网门户网站(www.icbw.com.cn) - 传播网! (https://icbw.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.1