+ U. H' B. B( L5 G. ]7 j电梯维护保养单位没有严格按照安全技术规范要求对事故电梯进行实质性维保:维保人员在对事故电梯进行年度维保时弄虚作假,没有到现场开展工作,在对事故电梯进行半月、季度、半年、年度维保时,没有对限速器进行润滑、清洁,造成限速器明显锈蚀和有大量灰尘等;2 q- v# e. v! \" {
1 @0 R" c- n/ f- \* f: l事故电梯使用单位安全主体责任缺失:放任维保人员弄虚作假行为,开展定期自行检查不到位; 2 O4 G! S3 B( E C, a- i l7 ?1 f! b M& H! ]; t
电梯检验机构未对事故电梯开展定期检验:出具的检验报告结论严重失实,未能发现和消除事故隐患。 / ?' l D: B+ h , v* j5 a1 U, Q( g( I8 C* u* J经公安机关侦查和事故调查组调查,排除该事故系人为故意造成,也并非自然事故、技术事故。! ^6 X! b4 r9 a: D
" n2 ~1 K) R( F2 S
有关单位存在的主要问题 % Q) k- I5 P6 T 1 e: S$ s' R9 s3 B) O/ O(一)上海爱登堡电梯安装工程有限公司" w4 q7 O B# n4 J6 X
1 ?% m* r7 |! ^: m
上海爱登堡电梯安装工程有限公司是事故电梯的维护保养单位,主要问题:- \( X1 Y b$ a/ H5 I2 |
& U [% _; ~ w- W; r
1.对维保人员管理缺失。维保人员在对事故电梯进行年度维保时,没有到现场开展工作,仅在维保记录本上填写编造的维保情况,没有发现对重反绳轮轴承疲劳磨损的事故隐患;在对事故电梯半月、季度、半年、年度维保工作时,未对限速器进行润滑、清洁,造成限速器明显锈蚀和有大量灰尘,且未发现限速器下行棘爪拉簧变形、上行超速保护装置的触发装置未安装等事故隐患。 5 }0 N7 }. }+ x, T8 K; t : N1 S9 o b, K2 [" t2.安全教育和技能培训不到位,维保人员质量安全意识淡漠,维保工作弄虚作假。维保人员在事故电梯限速器校验后,未将拆卸下来的上行超速保护装置的触发装置安装复位;维保人员在未对事故电梯进行实质性维保的情况下,在电梯维保记录本上填写编造的维保情况,并代签本单位及使用单位人员名字;对事故电梯进行自检时,电梯门锁啮合深度、门刀与地坎间隙、门轮与地坎间隙等数据都没有进行实测,而是填写编造的数据。2023年以来,仅组织过一次线上(线下)安全教育培训,维保人员线上参训时间较短,有的维保人员参训时长甚至不足1分钟。* z+ S2 W1 f2 P4 P. }