劳务分包商朱竹林还举报称, 国道241、省道岚马线汾河水库改线路基桥隧工程LJ2标段的前头沟桥8-0、9-1桩基,在钢筋笼往桩基孔洞内下放的过程中,因钢筋笼的吊筋断裂,导致钢筋笼坠落,严重损坏。后经山西路桥一公司项目部同意,这两个桩基直接使用了已经严重损坏的钢筋笼。另外,该标段石沟桥6B-0桩基、安康桥8-3桩基,因为桩基钢筋笼不够长,项目部竟然直接使用了4根钢筋焊接在两个钢筋笼之间代替完整的钢筋笼。导致桥墩的稳定性和承载力大打折扣,存在重大安全隐患。 * g! R* q$ I( Q2 ]( [ & x, h! E, A, D# J 朱竹林:“因为运输错误等原因,钢筋笼短了,在山里面施工作业,钢筋笼再运回去很费劲。他们(山西路桥一公司项目部)说,‘得了!拿钢筋顶一下吧!’因为每个桩基都设置有检验钢筋笼质量的声测管,钢筋笼不够长,就通不过检验。所以项目部就暗地里拿几根钢筋在两个钢筋笼的中间进行焊接,代替完整的钢筋笼以此补足整个桩基需要的钢筋笼的长度,存在重大的安全隐患。”& Q. n" _1 t R Y7 f
" P# w- G M+ ~6 y. }
记者:“两个钢筋笼之间是违规用钢筋焊接的?” ! [8 ?* a; @2 y& t9 { 9 X$ l. ^! B s7 k 朱竹林:“对,就用四根钢筋,正常的是钢筋笼,大家看到过吗?两个钢筋笼的中间用四根钢筋焊接起来。只用四根钢筋支撑(承重),就好比人,正常是两条腿承重,现在半条腿的承重力都没有。”
记者专程到山西路桥一公司核实情况。其项目部的负责人冀文俊、张建录告诉记者,朱竹林所反映的情况不属实,并给记者出示了一份前头沟大桥的基桩检验检测报告。- m$ J- v' P- I W$ z% k
8 `$ U3 D, ? O' X/ l7 x
冀文俊:“基桩检测合格了之后,才能进行墩柱的施工。检桩完成后就出报告。你往后看,检验报告里60根桩都有检测结论。” x- o0 S3 U8 f L3 ~9 f0 i 3 d' Q! J, E b9 D5 E6 g 记者:“这个报告检测的内容主要是钢筋吗?”" m% u5 l* M1 q- }/ [- s
2 }9 y, b: e3 e. p) F% p
张建录:“钢筋和混凝土都有。”