' S1 u1 J; T% g0 s" I位于南充市嘉陵区长城北路60号,由四川锦通置业有限公司修建的锦通·满庭芳小区,小区三期交房后,在保质期内存在的一系列房屋质量问题和消防问题,业委会于2020年12月11日请专业人员对小区的消防设备设施问题进行了查验,查验详情如下:; F8 K; g+ c* t- a6 b3 O9 u0 u
1、监控室无CRT图形显示器,点位图楼上无编码表。点位注时不清楚,广播无话筒。2、17栋电骏CRT没做(17栋P8图纸明示),该做13个回路,只做了3个,每个回路填满,未预留20%。3、每个单元一楼疏散指示标志未做。4、图纸上16栋2单元EPS柜在7楼,实际无安装,16栋1单元图纸上EPS柜在8楼,实际无安装(实物与图纸不符)。5、16栋2单元疏散指示未做。6、电梯机房应安装2盏双管应急日光灯,实际只安装了1盏圆形日光灯,过道无应急灯。7、楼道消防按钮高度不符合标准。消防图纸上说明消防栓内安装,但实际安装在外。8、地下喷淋泵漏水,无清洗口,溢流口水池出水管无阀门,进水口少一根进水管。4台泵均未做Y形过滤器,消防管道未喷标示标牌,注明水流走向。9、水泵房消栓系统不应该做湿时报警阀。10、2号泵消火栓管道少一根70试水管。11、地下室无EPS应急电源柜。12、一楼下地下室楼梯转角处无安全出口标示。
' Q6 C- p! p1 F& }( v" o2 ]" P以上是2020年12月11日查出的问题,开发商与施工方一直没有处理,业委会递交消防安全隐患报告到蚂蝗堰社区、火花街道安办、嘉陵区应急管理局风险股、嘉陵区消防大队、南充市住房城乡建设规划局。2022年4月22日下午组织蚂蝗堰社区工作人员、火花街道安办、嘉陵区应急管理局风险股、嘉陵区消防大队、锦通满庭芳三期消防施工方、消防维保公司、业委会、鑫宇物业公司、南充日报社会媒体记者等工作人员到现场查验三期消防施工图,并发现以下问题没有按照施工图施工:% [. [) C- f* F' M' k! i' }: n
1、监控室无CRT图形显示器,广播无话筒。2、17栋电骏CRT没做(17栋P8图纸明示),该做13个回路,只做了3个,每个回路填满,未预留20%。3、三期9个单元加地下室2台EPS柜,EPS柜安装后未安装5*4电缆,存在严重安全隐患。4、楼道消防按钮高度不符合标准。消防图纸上说明消防栓内安装,但实际安装在外。5、4台泵均未做Y形过滤器,消防管道未喷标示标牌,注明水流走向。6、火灾探测器失效,无法正常使用。7、消防设施设备完全瘫痪,小区居民人生财产安全没有保障。地下室消防泵房消防设施用电总闸不通电,喷淋泵电机2台,消防栓电机2台无法使用,如发生火灾事故无法正常供水,后果不堪想象。& H) b% p6 A* o; S9 O: S3 X; g) ~
以上事件从2020年12月11日跟踪到目前,四川锦通置业有限公司还没处理好,且施工方把消防设施用电总闸、消防水泵拆散摆放在地上已数月,就一直没有处理的下文。关于以上问题小区业委业多次向媒体和上级管理部门报告和求助,问题也一直没有解决,小区居民的人生安全和财产安全得不到保障,消防问题一直不解决,居民生命随时受到威胁。S汽溶胶已更换为七氟丙烷(HFC-227ea)。应急指示灯已完成。水泵房消栓系统湿时报警阀已处理。 [size=18.6667px]                              锦通·满庭芳第三屇业委                                            2022年11月27日/ q$ m; f$ J3 @+ v$ |* z$ j